新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

你认识防火卷帘吗?和小编一起学习吧。

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-06-21    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

你知道陕西防火卷帘门是由哪几部分组成的,接下来小编带你了解一下。

防火卷帘由帘面、导轨、座板、门楣、箱体并配以卷门机和控制箱组成,

1、防火卷帘帘板(面)

1)钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活,摆动90°不应脱落。

2)钢质防火卷帘的帘板装配完毕后应平直,不应有孔洞或缝隙。

3)钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时,相邻帘板窜动量不应大于2mm。

4)无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。

5)无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。

陕西防火卷帘门

2、导轨

1)防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表下表的规定。导轨间距大于下表的规定时,导轨间距每增加1000mm,每端嵌入深度应增加10mm,且卷帘安装后不应变形。

2)导轨顶部应成圆弧形,其长度应保证卷帘正常运行。

3)导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。

4)单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差均不应大于5mm。

5)卷帘的导轨安装后相对于基础面的陕西防火卷帘门生产垂直度误差不应大于1.5mm/m,全长不应大于20mm。

6)卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。

7)防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm。

3、座板

1)座板与地面应平行,接触应均匀。座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。

2)无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并应保证帘面具有适当悬垂度。

4、门楣

1)门楣安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm。

2)门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于门楣长度的80%,非贴合部位的缝隙不应大于2mm。

5、传动装置

1)卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或预埋钢件上。

2)卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。

6、卷门机

1)卷门机应按产品说明书要求安装,且应牢固可靠。

2)卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装位置应便于操作,并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁,且应采用不燃或难燃材料制作。

7、防护罩(箱体)

1)防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相适应,并应保证卷帘卷满后与防护罩仍保持一定的距离,不应相互碰撞。

2)防护罩靠近卷门机处,应留有检修口。

3)防护罩的耐火性能应与防火卷帘相同。

8、温控释放装置的安装位置应符合设计和产品说明书的要求。

9、防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。

10、防火卷帘控制器

1)防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

2)防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m。

3)防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。

安装方式一般为侧装或者中装,侧装会占用侧边空间,中装会占用梁下净高空间。应根据实际情况合理选择。

11、与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,其火灾探测器和手动按钮盒

1)防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒。

2)用于联动防火卷帘的火灾探测器的类型、数量及其间距应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

12、用于保护防火卷帘的自动喷水灭火系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。

13、防火卷帘电气线路的敷设安装,除应符合设计要求外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

以上就是小编给大家整理的防火卷帘知识,希望对大家有所帮助。如果大家如果你还想了解其他的,欢迎继续关注陕西都江金盾防护设备有限责任公司的网站。本公司致力于防火门窗的发展,专业从事防火门窗的设计和生产,是一家集防火门、防火窗、防火卷帘、防爆(泄爆)门窗、新型防火材料等防火产品的研发、生产、销售、服务于一体的专业企业。